冬天空調低壓和高壓的工作壓力是多少?

提問者:1sfcj2013-03-03 00:00

10攝氏度左右

最佳答案

空調在冬季制熱環境,和制冷工況相差太大,外環境溫度又低,所以三個壓力會有較大的變化, 以空調使用環境下限溫度5℃作為研究分析的參考。 為達到理想的蒸發吸熱效果,制冷設計空氣作為載冷物質時,蒸發標準溫差選取10℃,所以蒸發溫度應為-5℃,對應壓力為0.32 MPa。 由于室外機環境為5℃,其最佳蒸發溫度為-5℃,而外機盤管化霜一般在-6℃左右,所以冬季越冷制熱效果越差,為了最大限度在低溫下吸收熱量,通過制熱輔助毛細管降低蒸發壓力,從而降低蒸發溫度,因此,制冷狀態下的低壓不再是平衡壓力的一般了,而是偏小一點。 所以制熱平衡壓力大約為 0.7MPa。 空調制熱時室內為冷凝器,冷凝溫度受風速和室內溫度的影響,空調設計低于28℃防冷風吹出保護,高于56℃過熱保護或降頻,所以室內最佳的冷凝溫度選取設計值也是50℃,對應的壓力1.83 MPa. 所以空調制熱三個壓力大約為: 低壓壓力,0.32 MPa或3.2公斤。 高壓壓力,1.8 MPa或18公斤。 平衡壓力,0.7 MPa或7公斤。 從以上分析看出,空調低壓和平衡壓隨環境溫度變化而變化較大,但高壓基本不變,在實際操作過程中,以上壓力值可作為參考,作為維修調試的重要依據。 蒸發溫度℃ -10 -5 0 5 10 蒸發壓力MPa 0.26 0.32 0.40 0.48 0.58 冷凝溫度℃ 45 50 55 56 60 冷凝壓力MPa 1.62 1.83 2.06 2.13 2.31所以綜合上述空調的正常壓力范圍應該是 冬天0.2-0.3兆帕 夏天0.45-0.6兆帕

回答者:zhuyong8502252016-03-03 00:00