提問者:daykunz2013-11-17 00:00
格力空調柜機能正常開機,外機啟動時出現嗡嗡聲,不能啟動運行,無異常代碼顯示,請問是哪里出了問題
故障原因可能有:1、壓縮機電容器損壞;2、壓縮機轉子卡死。
回答者:huo_zhezhenhao2016-11-17 00:00
FO故障代碼:制冷劑泄漏1. 閥門堵或者缺氟狀態——清洗閥門或加氟2. 收費模式/系統缺氟或堵塞保護,排氣保護——清洗閥門或加氟 3.是零件故障引起的保護——檢查部件或更換電器部件 4.室溫傳感器故障——打開面板,把
提問者:littlefish792015-08-27
格力空調保修政策:整機包修6年。(一)產品三包政策1.包修政策2011年度家用空調(制冷量小于或等于14000W)、除濕機包修政策為整機包修六年。2005年1月1日之日起所購買的家用空調器整機包修六年。2005年1月1日
提問者:ugv7177192014-08-27
故障代碼:UF故障內容:過零檢測出錯不會故障原因:1、檢查插腳是否松脫接觸不良或斷線。2、檢查內機控制電路板是否正常。3、檢查外機控制電路板是否故障。4、檢查主控制電路板是否故障。5、檢查風扇馬達或壓縮機是否燒毀故障。建
提問者:dwmronaldo2016-08-02
格力空調故障代碼含義:F是指感溫包故障。F1-室內機環溫感溫。F2-室內機管溫感溫。F3-室外機環溫感溫。F4-室外機管溫感溫。F5-室外機壓機排氣感溫。 格力空調顯示故障代碼F1,根據上述代碼故障,確定是室內溫度傳感器
提問者:rstu2592013-09-06
在冷疑器散熱正常的情況下,有以下幾點;首先檢查最直觀的部分,如冷疑器散熱正常否“包含灰塵、排風扇”,高、低壓閥、接口和管路有無明顯泄露點,壓縮機的運轉聲音是否正常等。如何以上都正常,就要從管路是否有阻塞、泄露點入手,放掉
提問者:2007風平浪靜2016-06-14
空調是出現過爆炸的情況的,一般發生在室外機,多在壓縮機部位。但空調爆炸的情況并不多見,要同時具備幾個條件才有可能發生:1、空調系統有漏,空氣混入了系統。2、空調的高壓端有堵的情況下,主要是在毛細管位置。3、空調系統有堵,
提問者:clcvuj2013-10-12