上海索伊空調器故障代碼大全

提問者:xdcai33zf8mm2013-10-14 00:00

修本空調器需要

最佳答案

索伊空調故障代碼及原因:我也是網上搜來的。 E1:高低壓開關保護 原因1:系統缺氟造成低壓保護 原因2:系統中排氣壓力過高,如空氣含量大,工況差冷凝不好 原因3:內外機L.N連接線變動:高低壓開關線不接零 E2:過熱保護 原因1:制熱盤管溫度超出規定值 原因2:盤管傳感器阻值漂移未到溫度誤判斷 E4:系統保護 原因1:電壓不穩,過電流壓機停機 原因2:制冷劑過少或充注過多 原因3:內外電機轉速慢 原因4:空調內外機進出風堵塞 原因5:制冷系統有故障 原因6:傳感器放置不當或漂移,主板誤判 E5 室溫傳感器故障 E6 管溫傳感器故障

回答者:完美主義者90082016-10-14 00:00

DS 5相關問題

  • 美的空調E1故障怎么修?

    E1是溫度傳感器故障?赡苁莻鞲衅鹘佑|不良或斷開!請檢查出風口翅片上的感溫探頭是否安裝正確

    提問者:jiangwangzhou2013-06-13

  • 我家的AUX空調開了28°制冷一段時間后會有F3的顯示,然后就不送風了,怎么回事?

    你確定是F3?ANX的故障代碼中是沒有F的,以下是全部代碼供你參考,估計是E3 奧克斯空調故障代碼 不分機組型號 E1室溫傳感器 E2室外管溫傳感器 E3室內管溫 E4內外通訊、PG轉速異常 E5壓縮機過載

    提問者:2013-06-12

  • 海爾空調怎么樣?海爾空調KFR-35GW/05GJC23套機變頻1.5匹這臺怎么樣

    哈哈,不過我敢肯定你一定是買了。我也買了,當時還挺猶豫的,打了海爾400的電話咨詢了,也看了海爾官網這臺空調的價格和性能。我決定買了。怎么說呢,沒用過空調。我覺得海爾制冷不錯,售后沒的說。所以選擇了!

    提問者:is86801802013-03-03

  • 空調只制熱不制冷

    32的不是正1.5匹,是小1.5匹,也可以說是1.25匹。你的空調應該是冷暖的,所以才帶四通閥。四通閥不動作的原因主要有兩個:一個是給四通閥的電沒有供過去,這種情況一般是控制電路的問題。另一個原因是四通閥閥芯卡死了,即便

    提問者:wnl_wq2013-06-13

  • 春蘭空調不制冷春蘭空調KFR-75LWHDS開機時出現E5請問是什么原因

    春蘭空調顯示E5:系統壓力過低。 先檢測制冷劑的壓力夠不夠(運行狀態下0.4-0.5MPA),如果壓力夠的話再檢查壓力開關和壓力開關的線路,測下低壓壓力開關是否會通,要是會通你就把線拔出來測下有沒220V電,要是沒有那

    提問者:chengshiq1102013-07-08

  • 長虹空調 KFR-36GW/D分體掛壁式空氣調節器 不工作 運行燈 綠燈 閃

    首先。我再和你說說空調的工作原理,由壓縮機推動雪種到外翅片管道,被風扇一吹,就變成液體(放熱吸冷),所以,吹出的風是熱風,再經節流(毛細管),連接管道到內機,又被風扇一吹又變成氣體(吸熱送冷)所以,吹出的風是冷風,蒸發(

    提問者:cxptxz2013-04-23