提問者:shingo10172016-09-17 00:00
1 冷卻水流量過少或水溫過高2 冷凝器銅管/翅片積垢多,換熱效果差3 冷媒過多主要原因是冷凝風扇的故障,冷凝風扇卡住了,或者轉動受阻,都能造成冷凝風扇電流過載,你的冷凝風扇都不轉了,那嗎冷凝器靠什么來散熱呢?必然造成冷凝溫度升高,冷凝溫度一高,排氣壓力肯定會過高。(修修風機吧,或者換個吧)需要檢查冷卻水流量、冷卻塔風機是否正常,需要清洗冷凝器。 風冷的檢查外機風機是否正常,需要清洗冷凝器。
回答者:chengxidpp2016-09-19 00:00
空調不制冷首先檢查是否缺氟,不缺氟 檢查壓縮機是否工作,壓縮機正常檢查蒸發器是否臟污阻塞,蒸發器正常檢查電子扇是否運轉正常,電子扇正常檢查感溫器是否正常,感溫器正常檢查空調開關是否正常,影響空調制冷正常工作的部件就是上
提問者:tina00992016-05-11
前面空調冷凝器可能堵塞了水沖一下,空調壓縮機過熱保護。58車
提問者:wadl3z4tyw02017-01-16
查漏啊,一般是冷凝器跟高壓管
提問者:nhyhfc2016-09-17
有以下幾種原因: 1、沒有氟利昂,缺氟利昂是最最常見的,需添加! 2、冷氣泵壞掉,也可能是冷氣風扇壞。售后維修下! 3、溫控開關失效,需更換。 4、電路問題 ,溫度傳感器或是壓力傳感器壞,到售后維修。
提問者:cjime61652015-11-14
外機過濾器臟堵 解決措施:更換新過濾器后,試機一切正常。 經驗總結:對于外機啟動頻繁的故障,首先確認是電路故障或制冷系統故障。一般過濾器堵會出現以下現象:毛細管出口結霜,蒸發器局部也會結霜,檢測低壓壓力低于正常值,高壓壓
提問者:gyohi562013-08-06
您好 1建議檢查風扇系統是否正常 2清洗水箱 3檢查空調系統壓力是否正常58車