提問者:binger832013-07-10 00:00
樓上的意思是跟家里用電的空調一樣,只不過壓縮機換成直流變頻壓縮機,直接用蓄電池里的電,這樣既省電效果也好,制冷制熱只是卡諾循環和逆卡諾循環,2者普通的空調就是可以實現的。
回答者:zhengqiang81322016-07-10 00:00
E6,通訊故障。內外機電腦板有本別有組通訊光耦,靠內外機通訊線連接實現內外機實時通訊。測量把通訊線斷開測量內外機電腦版有無1~36V跳動的通訊電壓。內機無輸出,內機電腦版壞。外機無輸出外機電腦版壞。內外機均輸出,連接線有
提問者:晃晃619122015-07-13
大1.5匹制冷量應該是3600瓦,2級能效就是3.2,那么輸入功率就是3600/3.2=1125瓦,工作電流就是1125/220=5.1安,通常線徑的安全電流是4安/平方毫米,因此10A帶開關的插座、2.5平方的電線夠用
提問者:hgjryh2013-10-13
樓上算的不對。 我來分解解釋下: 制冷量3200w 制熱量3650(4250)w 這是輸出功率,這組數據表示空調的制冷和制熱效果。制冷時3200W,制熱不帶電加熱是3650W,帶上電加熱是4250W,電加熱
提問者:yph4452013-06-10
格力E3故障為:低壓保護,一般情況是屬于缺氟造成的,只要檢查低壓壓力是否在4.5公斤的樣子,假如低了,那么就需要查漏、補氟。 還有一種情況,但比較少見,那就是低壓壓力開關故障或與此連接的線路斷路,你可以打開空調外機
提問者:83or41kz2013-09-05
志高空調出現E7 是空調故障代碼是過流或相序保護外反饋故障。如果不是新機可斷定為過流保護,其過流保護的意思是,電壓低,可更換壓縮機啟動電容,基本上能解決問題,這是志高空調老舊機子的通病。而且最近下雨多,碰到的此類情況比較
提問者:qqjham2013-10-25
正常的高壓壓力應為1.3-1.7MPa(13-17kg/cm2或190-250Lbf/in2);正常的低壓壓力應在0.15-0.25MPa(1.5-2.5kg/cm2或20-35Lbf/in2)之間。如果低壓壓力高出或低