提問者:a24976672016-12-27 00:00
1.首先要確認下你家的空調是熱泵空調么?如果只是單冷機,你開制熱就系統自動默認為送風狀態,感覺就像冷風一樣。2.糾正下上面的答案,如果電磁閥或者四通閥不換向,室內機是不會吹風的,因為四通閥不換向,制冷劑流動方向相當于制冷狀態,此時室內機中點的溫度遠低于25度,一般廠家在制熱狀態下室內盤管溫度低于25度是不會出風的,學名叫“防冷風”3.如果你家的是熱泵機,有可能你設定溫度低于環境溫度,那么壓縮機是不會啟動的,但是當管溫低于30度時,內風機也不會出風,同樣是防冷風。4.如果你家的空調開制熱,壓縮機不啟動,不報任何故障,內風機一直運行,那么我可以斷定,你家的是一臺單冷機,只能制冷。
回答者:gongde1472016-12-27 00:00
壓縮機壓縮的是空調內的制冷劑,是由壓縮機控制的,在發動機正常工況下,壓縮的流量不受發動機影響!也就是說這時,是穩定的 發動機在低速時(怠速),轉速低,此時要是再外加一個消耗發動機的組件,會影響到發動機的怠速,嚴重時會使發
提問者:HUTUYUYER2015-06-27
制冷效果不好是不是缺氟了
提問者:gxwsscwxd2014-10-20
缺 制冷劑了
提問者:bazoryi2013-07-10
檢查壓力本公司專業生產/銷售/維修冷媒回收加注設備/空調熒光撿漏儀.如有需要請聯系.www.gangsai.com.cn:
提問者:saluyababa2013-09-08
空調壓縮機一般價格是在3 4百之間吧,具體的還是要看空調的匹數大!贛州寒雪制冷專業冷庫冷柜等各種商用冷柜,專業的制冷設備供應商!
提問者:liqic6e82015-05-29
第一,低壓高,膨脹閥流量肯定是小的,進入蒸發器的流量小了,換熱量少,表現出來的就是蒸發器出風溫度高,空調制冷效果不好。合理的低壓一般是2公斤左右,你都5公斤了,太高了,膨脹閥開度很小了或者有可能都關死了,你的空調可以說不
提問者:hashw2016-05-21